气动放大器:
接受定位器出口压力信号,按相同压力直接提供大的流量给执行机构,用于加快阀门动作速度的装置。
动作原理:
从减压阀输入气源压力(Supply),信号接口端输入信号压力(Input Signal),那么如下图上方膜片③受到压力,使膜片组合件向下移动,同时阀芯⑦也会向下移动。这时输入压力通过阀芯底座通路流入到输出接口(Output)并输入到执行机构。当输出压力增加到和信号压力相同时,阀芯⑦重新上升,最总信号压力和输出压力保持相同。相反,输出压力大于信号压力,则膜片组合件向上移动,输出压力会通过阀芯上方空隙向排气环④排气。根据信号压力而变化的输出压力的灵敏度可以通过调节螺丝①进行调解,通过调节可以改善系统的稳定性。

气动放大器动作原理.jpg

结构图:
气动放大器结构图1.jpg     气动放大器结构图2.jpg

配管图:
气动放大器配管图1.jpg     气动放大器配管图2.jpg

常见故障排查:
定位器输入信号阀门不动作时
①、确认减压阀是否正确给定位器和气动放大器供气。
②、确认定位器的输出压力是否正常。
③、确认气动放大器的进气口和出气口是否被异物堵住。

定位器输入信号时阀门动作不平稳时
①、确认阀杆摩擦力是否太大。
②、确认执行机构选型是否过小。

定位器输入信号时阀门上下振动时
①、减小阀门摩擦力。
②、选择比目前尺寸大的执行机构。
③、反时针旋转气动放大器的调节螺丝,减小气动放大器的灵敏度。   
定位器输入信号时阀门动作非常缓慢时
①、确认减压阀的设定压力是否过小。
②、确认执行机构的气路是否被异物堵住。
③、确认产品的信号气路是否漏气。
④、顺时针旋转产品上方的调节螺丝,提高产品的灵敏度。









评分

参与人数 1+10 收起 理由
懒虫工控 + 10 网站建设

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏3 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

沙发
发表于 2018-4-30 19:45:16 | 只看该作者
这个非常直观
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 97 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

3#
发表于 2018-5-2 13:00:43 | 只看该作者
谢谢分享,学习了
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 15869335560 头上,15869335560 赚了 2 元. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 3 天

连续签到: 3 天

[LV.2]虫坛新人II

4#
发表于 2019-3-3 19:46:55 | 只看该作者
确实直观,准备复制粘贴
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 09:38 , Processed in 0.063212 second(s), 37 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表