发表于 2016-3-6 22:20:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      以P+F的两进两出式数字量安全栅KFD2-SR2-Ex2.W为例,安全栅侧面就是使用说明书,上面会详细的说明安全栅适用的安全区域、各个拨码开关的定义、各个端子的功能和参数等信息。

安全栅侧面的说明看下图:
数字量安全栅_1.jpg

  • 由图可知,S3是来组趋近式和触点式的,S1/S2是来组态输出的,无论输入是趋近式或是触点式,输出都是触点式的。
  • S1/S2的小开关就是组态输出触点的闭合还是断开,这个根据用户的具体需要。当现场开关送出“0”信号时,S1/S2组态在“I”的位置,那7/8端子是断开的,输出的是“0”;如果S1/S2组态的是“II”的位置,那7/8端子输出的是1。
  • 注意:“0”信号为断开信号;“1”信号为导通信号即短接信号。

    下面是一个组态范例:
    数字量安全栅_2.jpg

    下图中画“1”的框是安全栅的指示灯区域,从左到右依次是:输出灯(灯亮说明有信号输出)、通道灯(灯亮说明该通道有故障)、电源灯(灯亮说明供电正常)。

上图中画“2”的框是S1/S2/S3的组态情况。我们来解读一下这样的组态我们能够收集到那些信息:

  • S3组态在I的位置,说明现场的送过来的信号是趋近式开关量信号,这样的话从现场来的信号正极接1/4,负极接3/6。这里面端子1和3是一个通道,4和6是另一个通道。
  • S1/S2都组态在II的位置,从安全栅侧面的说明可以看到,当LOGIC为“0”的时候7/8触点是闭合的,7/9触点是断开的。
  • 7/8/9是一个通道;10/11/12是另一个通道。


   经过上面的解读不知道大家对P+F的数字量安全栅的组态清了吗?如果大家还有什么疑问,可以提出来。我们将会为你解答。