懒虫工控(旧)

标题: TRICON硬件模拟量输入求助 [打印本页]

作者: @不学有术    时间: 2019-5-31 17:17
标题: TRICON硬件模拟量输入求助
本帖最后由 @不学有术 于 2019-6-1 16:22 编辑

为什么模拟量输入卡接受的都是电压而不是4-20mA了?I/0模块会显示HAI而不是AI呢?
无标题.png
作者: 舞长安    时间: 2019-6-1 14:07
TRICON的3721吗?
作者: @不学有术    时间: 2019-6-1 16:23
舞长安 发表于 2019-6-1 14:07
是TRICON的3721吗?

4.9版本,模拟量输入3704/E/EN
作者: 舞长安    时间: 2019-6-1 16:38
本帖最后由 舞长安 于 2019-6-1 16:44 编辑
@不学有术 发表于 2019-6-1 16:23
4.9版本,模拟量输入3704/E/EN
建议查一下硬件手册和配置说明。


在模拟输入模件中,三个分电路的每个分电路异步测量输入信号,并把结果放在一输入表中。三个输入表中的每个表可以用相应的I/O总线传到各个主处
理器模件中。每个主处理器模件中的输入表通过(TRIBUS)三总线传输到相邻的模件。每个主处理器选择出中间值,各个主处理器的输入表按中间值修正。在TMR方式中,控制程序采用中间值数据。
每一模拟输入模件通过采样读取参考电压来自动进行校核。参考电压决定增益和偏差,用它们来调整模数转换器读数。
TMR 模拟输入模块







欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2