对于现场仪表的朋友们,有没有关注过阀门气源装置容量这个问题呢?
在现场中,我们遇见的开关阀、调节阀都比较多的。有一些阀门比较大,有一些阀门小一点。对于阀门气源装置容量,如何确定呢?这个问题你在现场工作中有没有考虑过呢?
今天,我们一起来讨论一下阀门气源装置容量这个问题。
阀门仪表总耗气量大小,决定气源装置设计容量。阀门仪表总耗气量计算,宜采用汇总方式计算,也可以采用下列简便的方法估算阀门仪表超气总量:
每台控制阀耗气量为0. 7Nm3/h~ 1. 5Nm3/h;控制室气功仪表每台耗气量为0.5Nm3/h~ 1.0Nm3/h;现场气动仪表每台耗气量为1.0Nm3/h;切断阀的耗气量要根据气缸容积和每小时大约动作次数估算;
阀门仪表气源装置容量应按下式计算:
qv1= qv2 (2+A)
qv1:气源装置供气设计容量,Nm3/h;
qv2:各类仪表耗气总和,Nm3/h;
A:供气管网系统泄漏系数,取0.1~0. 3 。
气源装置中应设有足够容量的储气罐,储气罐容和、应按下式计算:
V = 60qv1tp0/(p1 -p2 )
V:储罐容积,m3 ;
qv1 :气源装置供气设计容量,Nm3/h;
p1:正常操作压力,kPa(A) ;
p2:最低送出压力,kPa(A) ;
p0:大气压力,通常p0=10 1. 33kPa(A);
t:保持时间,mln 。
保持时间t,应根据生产规模、工艺流程复杂程度及安全联锁自动保护系统的设计水平来确定。当有特殊要求时,应由工艺专业提出具体保持时间t值;没有特殊要求,可以在15min~ 20min内取值。
我们来结合现场中来看看我们现场的阀门中的用气量,比如储气罐,能够持续多久呢?
|