签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 4538|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[讨论] 鞍山工装3610系列阀门常见故障

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 75 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-7-26 20:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
鞍山工装3610系列阀门常见故障:
控制模块的故障因为执行器的输入,输出信号线和电源线都接在控制模块的六个接线端子上,所以我们在现场处理故障时应认真检查各端接线是否正确。在各端接线都正确无误的情况下,执行器仍不能正常工作,最简单的办法就是用互换法判断控制模块是否损坏。当输出信号端不接线时,请用250欧姆电阻接在该端子上,避免控制模块开路电压过高。
控制模块常见故障如下:     
1、故障现象:不动作,电源灯信号灯均亮。
故障处理:检查电源和输入信号是否正确;用互换法检查控制模块。   
2、故障现象:不动作,电源灯亮,信号灯不亮。
故障处理:检查输入信号“十、一”极性是否接反;用互换法检查控制模块。     
3、故障现象:加信号后执行器全开或全关不可调节,限位开关动作后也不停。
故障处理:检查功能选择开关是否在正确的位置,确认位置反馈电位器是否正确,用互换法检查控制模块。     
4、故障现象:输出信与输入信号误差较大。
故障处理:调整零点、行程、电位器来确认执行器零点,行程的正确位置,并调整与之对应的限位开关凸轮;用互换法检查控制模块。
5、故障现象:电机温度过高,输入信号有交流干扰故障现象—电动机发热迅速并伴有震荡爬行,短时间内停止工作。故障检查:用数字万用表交流“2V”电压挡测量控制模块输入端是否有约10mV以上的交流电压。
故障处理:信号配线应采用屏蔽线并与电源线隔离,或用470μF/25V电解电容并接在控制模块输入信号端消除干扰。   
6、故障现象:电机温度过高输入信号动作缓慢故障现象—电动机呈步进状态爬行并且发热,或过载单元动作。故障检查:如果由调节器或操作器来的4-20mA控制信号的变化速度低于执行器的工作速度,将可能产生此种的故障。故障处理:提高控制信号的变化速度。
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 学习自控仪表 头上,学习自控仪表 赚了 2 元. 幸运榜 / 衰神榜
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 09:22 , Processed in 0.058990 second(s), 35 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表