准备压力变送器校验设备:标准压力信号发生器;标准电流表;标准电阻箱;24V DC电源以及必需的连接件、导线等。
将变送器按下图所示连接信号和导线,检查接线正确。
1:压力发生装置;2:精密压力表;3:被校表;4:精密电流表;5:250Ω电阻;6:直流稳压电源
按照上行及下行进行五点校验[4mA(0),8mA(25%),12mA(50%),16mA(75%),20mA(100%)],使仪表的刻度与压力信号相对应。
HART参数设置 进入设置菜单后读取变送器相关的所有测量参数
使用HART手操器进入”基本设置”可以进行修改位号、工程单位、量程及仪表的阻尼系数、传递涵数等。
使用HART校验
单击SEND并在见到提示后,按OK,修改后的单位即下装到变送器中,最后见提示单击OK完成该操作。 注意:此项校准应确认在控制系统处于手动状态下进行,变送器处于零差压/压力下进行,绝压表不能进行此项操作。
|