1、按误差数值的表示方法,误差可以分为(绝对误差)、(相对误差)、(引用误差)。 2、凡是与氧接触的设备,管道,仪表等零部件在投用前必须进行(脱脂)处理。 3、差压变送器一般情况都与三阀组配套使用,当正压侧阀门有泄露时,仪表指示(偏低)。 4、仪表位号FQRC字母组合的含义是(流量累计记录调节)。 5、仪表“四率”是指(完好率);(控制率);(使用率);(泄漏率)。 7、计量仪表校验调整后,表零位应该正确,偏差不超过允许误差的(1/2)。 8、计量器具检定分(强制检定)和(非强制检定)两大类。 9、压力表试验的轻敲位移不超过基本误差绝对值的(50%)。 11、转子流量计的安装应(垂直安装)。 13、继电器常开触点在继电器得电时(闭合),失电时(断开);常闭触点在继电器得电时(断开)失电时(闭合)。 14、F.O代表的意思是(故障开)。 15、信号回路接地与屏蔽接地(可共用一个地)。 16、在转子流量计运行中,浮子平衡位置越高,表示流量(越大)。 17、对安装方向没有要求的阀门是(闸阀)。 18、管线测温时,温度计套管应逆流方向与管道中心成(45)度角安装。 19、压力仪表取压时,当管道内测量介质是蒸汽时,取压口在(管道水平中心线以上成0—45度夹角内)。 20、常温-40~+250℃下,调节阀填料应优先选用(四氟填料)。 21、调节阀前后压差保持不变时,被调介质流过阀门的相对流量与阀门相对行程之间的关系称为调节阀的(理想流量特性)。 23、(精度等级)是衡量仪表质量优劣的最重要的指标。 24、A/D转换电路的分辨率是指可转成数字信号的模拟信号的(最小值)。 26、管路的防冻,主要有(电伴热)和(蒸汽伴热)两种方法。 27、标准节流装置有(孔板)、(喷嘴)、(文丘里管)。 28、利用标准节流装置测量流量时的导压管的内径不小于6mm,一般为(10~12)mm,导压管的长度最长不超过50m,最短不少于(3m)。 29、零点迁移的实质就是测量范围的平移,某仪表测量范围0~200kPa;仪表量程A=200kPa;如测量范围变为(-300)~-100kPa,仪表量程不变,则迁移比(150%)。 30、调节阀常用填料有(四氟填料)和(石墨填料)。 31、组成E型热电偶的两种材料为(镍铬)和(康铜),当参考温度为0℃时,( 6.319mv )的热电势产生的温度是100℃。 32、流量系数C的定义是:调节阀全开,阀前后为(100kPa),流体密度为(1g/cm3)时,每小时所通过的流体立方米数。 33、仪表引压管路的强度和严密性试验压力,液体试压应为设计压力的(1.25 )倍,气体试压应为设计压力的( 1.15 )倍。 34、浮力式液位计可分为( 恒 )浮力式液位计和变浮力式液位计两大类。 35、电磁流量计是基于( 电磁感应 )定律工作的。 36、弹性式压力计是根据弹性元件的变形和(所受压力)成比例的原理来工作的。 37、用热偶测量温度时,其连接导线应该使用(补偿导线),补偿导线是热电偶的延长,但必须考虑热偶(冷端补偿)。 38、自动调节系统主要由(调节器)、调节阀、调节对象和(变送器)四大部分组成。 39、节流式测量装置有( 孔板 )、喷嘴和文丘里管三种标准形式,都是利用流体流经节流装置时、产生的压力差而实现流量测量,它与流速成平方关系。 40、用于测量流量的导压管线、阀门组回路中,当正压侧阀门或导压管泄漏时,仪表指示( 偏低 )。 41、执行器由(执行机构)和(阀体)两部分组成 42、比例调节依据(偏差大小)来动作,在系统中起稳定(被调参数)的作用。 43、系统输出的被调量和输入端之间存在着反馈回路的系统为(闭环 )系统。 44、Tricon系统提供(三重模件)冗余结构,三个完全相同的分电路各自独立地执行控制程序。 46、压力表的使用范围通常为全量程的( 1/3 )和(2/3 )之间。 47、差压变送器的膜盒内充有(硅油),它除了传递压力之外,还有(阻尼)作用,所以仪表输出平稳。 48、比例调节依据(偏差大小)来动作,在系统中起稳定(被调参数 )的作用。 49、压力开关是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,压力开关可发出(报警和控制)信号。
50、当化学事故发生时,进入警戒区人员要佩戴个体防护用品:应向(上风向)转移,在疏散和撤离路线上设立哨位,指明方向;不要在低洼处滞留:要查清是否有人在污染区和着火区。 51、差压式流量计包括(节流装置)、(导压管)、(变送器)三部分。 52、涡街流量变送器输出信号的(频率)与流量成正比。 53、节流式测量装置有(孔板)、喷嘴和文丘里管三种标准形式,都是利用流体流经节流装置时、产生的压力差而实现流量测量,它与流速成平方关系。 54、气动调节阀中阀门定位器包括(电气)阀门定位器和(气动)阀门定位器。 55、劳动保护用品分为一般劳动保护用品和(特种)劳动防护用品 56、反馈分为(正)反馈和(负)反馈。 57、喷嘴挡板机构的作用,是把微小的(位移)转换成相应的(压力)信号。 58、调节阀经常在小开度下工作时,宜选用(等百分比)特性;二位调节应选用(快开)特性;当被调介质含有固体悬浮物是,宜选用(直线)特性; 59.仪表运行特性通常分为(静态)和(动态)特性。 60.管路的防冻,主要有(电伴热)和(蒸汽伴热)两种方法。 61.科氏力质量流量计由(传感器)(变送器)和(显示器)三个部分组成。 62.如果被测介质为气体的管路怀疑管路有泄漏,我们最常用的试漏方法是(用肥皂水试漏) 63.球阀按阀芯的结构形式可分为(O)型和(V)型两种。 64.三通阀按其作用形式分为(合流型)和(分流型)两种 65.阀门定位器是基于(力平衡)原理工作的. 66.温度越高,铂、镍、铜等材料的电阻值越(大) 67.温度仪表最高使用指示值一般为满量程的(90%). 68.热电偶的偶丝越细,则(反应越快)。 69.大气压的变化对调校(绝对压力)变送器有影响。 70. 热电阻由(热电阻体),(绝缘套管),(保护套管)以及(接线盒)部分组成。 72. 靶式流量计是依据(流体阻力式变换)原理测量的,其输出信号和靶上所受的力成(正比)关系,而与流体流量的(平方)成正比例关系。 73.被测介质具有腐蚀性时,必须在压力表前加装(隔离装置) 74.被调介质流过阀门的相对流量(Q/QMAX)与阀门的相对行程(l/L)之间的关系称为调节阀的(流量特性);阀前后差压保持不变时,上述关系称为(理想流量特性);实际使用中,阀前后的压差总是变化的,此时上述关系称为(工作流量特性); 75.转子流量计属于(恒压降)流量计 76.仪表的精度等级是根据(引用误差)划分的 77.气动阀门定位器从功能上讲,一般由输入(比较)、(放大)、(反馈)等部分组成。 78、自控系统的回路有三类,既(检测回路)、(自动调节)、(报警联锁)回路。 79、自动控制系统中调节规律依据,比例调节是依据(偏差的大小)来动作的。 80、在继电器线圈通电后,其常开接点处于闭合状态,其常闭点处于(断开)状态。 81、绝对压力变送器测的是以(绝对压力)为起点的压力,而一般压力变送器测的是以(大气压力)为起点的压力,所以绝对压力变送器测压元件的另一侧必须抽成真空。 82、流量计正常使用时,应先开流量计入口阀。停止运行时,应先关流量计(出口)阀。 83、调节蝶阀特别适用于(大口径)、(大流量)、(低压差)场合。 84、导线连接有(焊接)、(压接)、(绞接)、定型插件连接等连接方式。 85、DCS系统中,回路连接方式有(硬点连接)、(软点连接)。 86、取源阀门与工艺设备或管道的连接不宜采用(卡套式)接头。 87、电阻箱各盘均在零位时,其实际值不一定正好为零,这残存的阻值叫做电阻箱的(零值)电阻。 88、安全联锁系统(SIS)也称为(紧急停车系统) ESD,( 安全停车系统) SSD ,( 安全仪表系统) SIS。 89、根据系统不响应安全联锁要求的概率即(失效率)PFD,将安全等级SIL划分为(3 )级。 90、一般地讲,安全联锁系统有两种失效方式:安全失效和(危险失效)。 91、安全联锁系统包括(生产工艺)安全联锁和( 机组)安全联锁系统。 92、安全联锁系统分为A级和B级安全联锁系统。A级安全联锁系统用于(关键装置要害部位)和( 重点机组)。 93、联锁线路通常由(输入)部分、(逻辑)部分和(输出)部分组成。 95、自动调节系统主要由(调节器)、(调节阀)、(调节对象)和(变送器)四大部分组成。 97、在自动化领域中,把被调参数不随时间而变化的(平衡状态)称为系统的静态。 100、Tricon机架有(主机架)(扩展机)、(远程机架) |