本帖最后由 舞长安 于 2017-4-2 15:37 编辑
电缆桥架尺寸选择与计算 电缆桥架的载荷G总的计算 G总=n1q1+n2q2+n3q3+...... 式中: q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m) n1、n2、n3......为相应的电缆根数 G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表) 当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 电缆桥架宽度的计算: 电力电缆
b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+...... 式中: d1、d2、d3......为各电缆直径; n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数; k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4) 控制电缆桥架的宽度的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右) 电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+…… 需要的托架横载面积:S=S0/40% S=S/h=S0/40%h 式中:h为电缆桥架净高 |