本帖最后由 舞长安 于 2017-4-2 13:10 编辑
在了解了电缆桥架的分类之后,来进一步了解电缆槽架的执行标准和技术条件。
电缆槽架执行标准: 1.JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 2.QB/T1453-92电缆桥架 3.JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 4.DB32/144-1996电缆用防火槽合 电缆槽架技术条件: 1. 正常使用条件 1) 安装地点的海拔高度不超过2000米。 2) 不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。 2. 特殊使用条件 1) 敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 2) 敷设在消防线路中。 3) 敷设在海拔2000米以上。 3. 电缆桥架的结构要求 1)防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 2)防护等级:耐火桥架 户内不低于IP40 户外不低于IP44 材料应符合自身的相关标准 钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988GB/T11253 铝制 GB/T3880和GB/6892 玻璃钢 GB/T15568 耐火桥架 GB8624-1997中B级 3) 常用规格 高 40 50 60 80 100 150200 宽 60 80 100 150 200 250300 400 500 600 800 1000 1200 4) 板材厚度 钢制桥架允许最小板厚: 宽B 允许最小板厚 B1<00 1.0 100≤B<150 1.2 150≤B<400 1.5 400≤B≤800 2.0 800<B<1000 2.5 1000<B<1200 3.0 连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级 盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级 5)直通的长度:L=2000、L=3000、L=4000、L=6000、L=8000 |