有毒可燃介质测量管道安装:
1、管道敷设前应对管子、管件、阀门进行外观检查,其表面应符合下列要求:
1.1 无裂纹、锈蚀及其他机械损伤; 1.2 螺纹、密封面加工良好,精度、粗糙度等符合设计文件要求。 2、SHA级管道上的导压管路用的管子应逐根进行外径及壁厚测量,其尺寸应符合制造标准,SHB级管道上的导压管路用的管子应抽查5%,且不少于一根。
3、SHA级管道上的测量管道的管件应抽10%测量外径和壁厚,SHB级管道的管件应抽5%,但不少于一件。
4、管路阀门安装前,应逐个对阀体进行液压强度试验,试验压力为公称压力1.5倍,5min无泄漏为合格。管路阀门阀座密封面应作气密试验,并作记录。
5、SHA级管道上的测量管道弯制时,宜选用壁厚有正偏差的管子。
6、管子对接焊时,应清理管子内外表面,在20mm范围内不得有油漆、毛刺、锈斑、氧化皮及对焊接有害的物质。
7、外径≤15mm的高压管道可不进行喷砂和表面无损检测,承插焊接部位宜做着色检查。
8、管道焊接应有焊接工作记录。
9、管道连接件安装前,应检查其密封面,不得有影响密封性能的缺陷。
10、连接件选用的垫片、密封填料应符合设计文件要求,非金属垫片应平整光滑,边缘应切割整齐。
11、有毒、可燃介质的测量管道安装,应作好详细的施工记录,并在测量管道上作明显标识。
---------------------------------------------------华丽分割线-----------------------------------------------------