仪表类型: |
涡街流量计、涡轮流量计 |
型号: |
- |
工况与被测介质: |
- |
1、涡街流量计的使用与维护
1.1开表之前,应重新复查接线是否正确,对地绝缘电阻是否良好。
1.2在管道未通入流体时,仪表的指示不应有变动,否则应找出干扰来源,采取措施予以排除。
1.3检查仪表的密封点是否有泄漏,此应在安装完毕后先进行试压,试压压力不应超过仪表公称压力的1.5倍。
1.4启用仪表时,应缓慢放入流体,以免因过快而造成气液冲击产生水锤现象损坏仪表。对于安装在蒸汽管道上的仪表,在送汽前应将管道内的冷凝水排放完,然后慢慢送汽。
1.5运行使用中的仪表要保持清洁,定期巡回检查。
2、涡轮流量计的使用与维护
2.1涡轮流量计变送器与显示仪表连接使用,通常采用流量积算仪作为显示仪表,以测出流量的瞬时值和累积值。流量运算积算仪的任务,是将流量变送器产生的与流量成比倒的电脉冲频率信号,接各自的系数换算并转换成4-20mA的直流电流输出。
2.2变送器比例常数K在一般情况下,除受介质的黏度影响外,几乎只与其几何参数有关。因而一台变送器设计、制造完成之后,其仪表常数即已确定,而这个值是要经过标定才能确切地得出的。通常生产厂家用常温下洁净的水对出厂涡轮变送器进行标定,并在校验单上给出仪表常数等有关数据。
由于仪表常数受被测介质黏度变化的影响,因而在现场测量黏度不大于10cP的液体流量时,若涡轮流量变送器公称直径大于25mm,则可直接使用生产厂用水标定的结果,否则要想保证有足够精确的测量结果时,应用实测介质重新标定仪表常数。
2.3由于变送器在工作时叶轮要高速旋转,即使润滑情况良好时也仍有磨损产生。这样,在使用过一定的时间之后,因磨损而致使涡轮变送器不能正常工作,就应更换轴或轴承,并经重新标定后才能使用。
|