1引言
1.1概述;1.2需要浪涌保护
2本质安全系统
2.1介绍;2.2本质安全SPD;2.3简单装置;2.4IS电路中SPD的设计注意事项
3接地应用
3.1简介;3.2在配有电流隔离接口的IS电路中接地;3.3配有并联二极管安全栅的IS电路接地;3.4使用位于IS回路两端的SPD接地
4其他方面
4.1电源电压限制;4.20区特殊考虑;4.3系统整体考虑
在危险区域,SPD可以安装在防风雨外壳中,以保护与一个局部区域相关联的多个现场设备,或者更常见地可以为单个过程变送器提供单独的浪涌保护设备。大多数发射器制造商提供浪涌保护作为可选的附加-这通常由在输入端子之间串联的MOV或浪涌二极管组件提供。这很少有效,并且应该由单独的SPD(例如Telematic TP48)来替换或扩充。这包括一个全混合电路(GDT和半导体),可以安装到任何带备用导线管入口的变送器。它结合了高水平的保护和独特的实用设计理念,便于连接到变送器外壳(见图3)。请注意,TP48的各种版本适用于不同的应用,所有这些版本都相似,因此,检查任何单个单元的标识是否适合此目的是至关重要的。