签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

12
返回列表 发新帖
楼主: 刘玉乐
打印 上一主题 下一主题

[压力] 压变选型问题?

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 124 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

11#
发表于 2017-2-8 13:03:45 | 只看该作者
刘玉乐 发表于 2017-2-8 12:56
不参与反应啊,就是个计量罐,加一下温度

氯乙烯单体?
你说的60℃,是液体还是气体?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 124 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

12#
发表于 2017-2-8 13:11:21 | 只看该作者
《仪表常用数据手册》第二版,348页
氯乙烯选材材质参考
氯乙烯选材材质参考

评分

参与人数 1+4 收起 理由
gubai0348 + 4 热心助人!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 14 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

13#
发表于 2017-2-18 23:59:56 | 只看该作者
1、看了12楼所贴的兼容性材质表——此表说明,316L,和氯乙烯,是全兼容的么

2、表计坏了,坏了老多一堆,,,那么是不是腐蚀坏的呢?,是不是真的是膜片被腐蚀穿孔漏油了呢?
      这类事情,必须拆表排查
      不能瞎猜      原因若是找不对呀,换了坦膜片、钛膜片,还是会坏掉的,甚至可能,坏得更快更神奇
     
3、不会拆表呢,或者拆了看不出眉目呢,,,寄几块坏表,给哥,哥火眼金睛的哈,哥精通这类事情,




4、弄不清原因的情况下,前面有网友讲的,加隔离液,不失为一种好方法,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-11-13 14:30 , Processed in 0.062406 second(s), 29 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表