在化工工程施工中或者在化工生产过程仪表与控制系统维护中,我们经常不能区分接地和接零。
为了电路工作的要求我们在施工中需要接地;为了在生产中保障人身以及设备的安全我们需要接地或者是接零。
我们按照其作用分:工作接地、保护接地、保护接零、重复接地。
工作接地
在低压电力系中(也就是380/220V),从变压器引出四根线,也就是三根相线和一根中性线,这四根用来兼做动力和照明。动力用三根相线,照明用一根相线和中性线。在低压系统中,正常或故障的情况下都能使电气设备可靠运行,并有利于人身和设备的安全,我们经常把系统中性点直接进行接地,也就是工作接地。工作接地目的一方面减轻一相接地的危险性;一方面稳定系统的电位,限制电压不超过某特定范围,减轻高压窜入低压造成的危险。
保护接地
为防止电气装置的金属外壳、配电装置的机架等带电危及到人身和设备安全而进行的接地保护措施。保护接地在正常情况下不带电,在绝缘材料损坏后或其它情况下可能带电的电器金属部分用导线与接地体可靠的连接起来的一种保护接线方式。
保护接零
保护接零是将设备在正常情况下不带电的金属部分用导线与系统进行直接相连的方式。保护接零的方式保证人身安全、防止发生触电事故。
工作接地与保护接零的区别
工作接地是电在工作中产生的余电,为了不让余电对人员造成伤害,让它能够让余电排入到大地体中;凡因设备运行需要而进行的接地,叫做工作接地。如果不接,设备就不能运行。例如变压器中性点接地。
保护零线也就是地线,就是其中某根电线接触物体时,让漏保能及时跳闸,不对人员造成伤害。
工作接地与保护接零这两种接线方式都为保护人身安全起着重要作用。
保护接地与保护接零的区别
保护接地与保护接零的原理不同
保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使其不超过安全范围。在高压系统中保护接地除了限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;
保护接零则是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,使线路上的保护装置产生动作以及切断故障设备的电源。在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。
保护接地与保护接零的适用范围不同
保护接地适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施的低压电网;
保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。
保护接地与保护接零的线路结构不同
采取保护接地措施的电网中可以无工作零线,只设保护接地线;
采取保护接零措施的电网中则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。
|