签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 4864|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[温度] 温度仪表故障判断步骤

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 7 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-1-18 09:33:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障现象:温度指示不正常,偏高或者偏低,或者变化缓慢甚至不变化等。
以热电阻为例,首先要了解工艺情况,询问工艺人员被测介质的情况,是否是正常介质还是试运行的水等其它介质,是否是正常工况。如果不是新安装的热电阻,就可以排除线极性接反的可能性。排除上述原因后再按图的思路进行判断和检查。
温度检测故障判断(Y表示是;N表示否)图片如果看不清楚,可见附件
温度仪表故障判断步骤

评分

参与人数 1+10 收起 理由
王天泽 + 10 原创内容,点赞!

查看全部评分

[发帖际遇]: zhaogui900 乐于助人,奖励 3 元. 幸运榜 / 衰神榜
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 19:20 , Processed in 0.067493 second(s), 39 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表