签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 4757|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[讨论] 福斯Logix3200MD阀门定位器故障

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-1-14 17:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
福斯Logix3200MD阀门定位器故障闪烁代码:GGGY
故障描述:MPC激活模式(MPC ACTIVE MODE)(用户设置) 表示最小信号关闭功能(MPC)处于激活状态。指令小于由用户设置小信号时的阀门关闭特征。这是所有阀门关闭的一种正常状况。出厂默认设置将在指令信号低于1%时启动该模式。若设定了较高的MPC值,则该指示也可能在三通阀的行程两端发生。
建议:在无需气密性关闭的情况下,将气密性关闭极限重置至正确值或调整制定MPC值内部的指令信号。
对于这个故障,哪位在现场维护的时候遇见过?这个MPC该如何理解呢?

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-11-14 15:25 , Processed in 0.062460 second(s), 33 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表