福斯Logix3200MD阀门定位器故障闪烁代码:GGGY
故障描述:MPC激活模式(MPC ACTIVE MODE)(用户设置) 表示最小信号关闭功能(MPC)处于激活状态。指令小于由用户设置小信号时的阀门关闭特征。这是所有阀门关闭的一种正常状况。出厂默认设置将在指令信号低于1%时启动该模式。若设定了较高的MPC值,则该指示也可能在三通阀的行程两端发生。
建议:在无需气密性关闭的情况下,将气密性关闭极限重置至正确值或调整制定MPC值内部的指令信号。