签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 4107|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[讨论] 阀门回讯开关好坏判断

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 24 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-21 10:49:28 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个新阀,开关球阀,由于现场没法试,我想可不可以直接配24v电源接到电磁阀以及回讯开关上,通过开关空开控制电磁阀吸合让阀门打开关闭,通过测量回讯接线盒端子两端的电压判断回讯接近开关是否正常
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 75 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

沙发
发表于 2016-12-21 11:02:20 | 只看该作者
电磁阀上面没有手动?

点评

我主要是想判断回讯开关好坏  详情 回复 发表于 2016-12-21 23:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 124 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

3#
发表于 2016-12-21 14:41:21 | 只看该作者
如果你只是确定回讯开关,由于你这个是开关阀,那就是确定开到位和关到位的信号。
你可以在现场控制气路,阀门打开,阀门关闭,使用万用表测量一下回讯开关的输出即可。这样比较简单。
如果你要结合电磁阀,调试这个回路,那么,你可以在控制系统上面,进行强制。

点评

回讯开关是电磁感应的,不通电一直都是断开的  详情 回复 发表于 2016-12-21 23:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 24 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

4#
 楼主| 发表于 2016-12-21 23:23:04 | 只看该作者
唐宋元明清 发表于 2016-12-21 14:41
如果你只是确定回讯开关,由于你这个是开关阀,那就是确定开到位和关到位的信号。
你可以在现场控制气路, ...

回讯开关是电磁感应的,不通电一直都是断开的
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 24 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

5#
 楼主| 发表于 2016-12-21 23:23:45 | 只看该作者
学习自控仪表 发表于 2016-12-21 11:02
电磁阀上面没有手动?

我主要是想判断回讯开关好坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 09:20 , Processed in 0.055463 second(s), 29 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表