签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 6492|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[其它] 现场仪表安装规范

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 75 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-13 16:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讨论
仪表类型: -
型号: -
工况与被测介质: 现场仪表安装规范
新项目中要求现场仪表安装必须规范,那就是严格的遵守现场仪表安装图册规范喽。最近这几天看了几页现场仪表安装图册,但是感觉这个图册上面有些安装,和现场的实际有点出入啊。
比如,我现场一个流量计,差压式的,根据安装要求来搞的话,这个导压管我们觉得有点太长了,冬季很容易出现冻点的。
我们想着是在管廊增加平台直接安装,缩小了引压管的长度,减少在冬季出现冻点的可能。
这个只是我们想的,毕竟冬季仪表伴热,有时候真的很麻烦。
但是我们这个和设计出的安装又不符合。
这种情况应该怎么办呢?
各位师傅有没有遇见这样的啊?
现场仪表安装规范,都是该怎么执行呢?不考虑现场的实际情况吗?

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 发起议题!

查看全部评分

[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 学习自控仪表 头上,学习自控仪表 赚了 3 元. 幸运榜 / 衰神榜
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

沙发
发表于 2016-12-15 11:02:42 | 只看该作者
规范给的是没错的,如果与现场不符,那就是你没有读懂规范背后的规则。

评分

参与人数 1+3 收起 理由
王天泽 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

3#
发表于 2016-12-15 14:54:53 | 只看该作者
考虑实际情况出变更。
设计不排除闭门造车,中国的标准,落后的不是一点。

评分

参与人数 1+3 收起 理由
王天泽 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 75 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

4#
 楼主| 发表于 2016-12-15 16:20:42 | 只看该作者
gubai0348 发表于 2016-12-15 11:02
规范给的是没错的,如果与现场不符,那就是你没有读懂规范背后的规则。

我们的出发点是冬季不冻。
设计给的图是没有问题,但是冬季零下二三十度,这是我们要经常面对的。

评分

参与人数 1+3 收起 理由
王天泽 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 18:10 , Processed in 0.064715 second(s), 35 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表