签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 6022|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[其它] 光缆施工一般要求

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 124 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-12 12:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讨论
仪表类型: 光缆
型号: -
工况与被测介质: 光缆的相关要求
最近在做一些材料的时候,涉及到了光缆。
在此和大家分享一下光缆的相关知识。
今天就利用这点时间说说:光缆施工一般要求
1、光缆的型号、规格及材质应符合设计文件要求,且有质量证明文件。(这个在仓库验货收货的时候虽然已经做了,但是我们在施工之前,还是要进行再次的确认。避免我们施工后再发现材料不对,造成了人员工时的浪费以及相关的损失。)
2、光缆敷设前应进行外观检查和光纤导通检查,绝缘层表面应平整、色泽均匀、无损伤,接头处应密封良好。
3、光缆在地上敷设时,应按设计文件规定敷设在指定的电缆槽区域内或独立的保护管内。(注意保护管问题)
4、光缆在地下敷设时,应敷设在保护管(束)内,保护管(束)和电缆井的布置和施工应符合设计文件的规定,且应由土建专业完成。光缆敷设前,应对保护管(束)和电缆井内进行清理,达到清洁畅通。
5、光纤通信电缆在控制室内敷设时,宜敷设在独立的电缆槽内。
6、光缆敷设时,不得强拉硬拽,应保持光缆的自然状态,避免出现急剧性的弯曲,其弯曲半径不应小于光缆外经的15倍。穿保护管时应用钢线引导,并涂抹适量滑石粉。(这个要特别注意,避免在敷设中对光缆造成碎坏、断裂)
7、光缆敷设时,在线路的拐弯处、电缆井内以及终端处应预留适当的长度,并按设计文件规定作好标识。
8、光缆线路中间不应有接头。
9、光缆连接应符合下列要求:
9.1、光纤连接前应对光纤进行测试,且应符合产品技术文件的规定;
9.2、光纤连接应按照制造厂规定的工艺方法进行操作,采用专用设备进行熔接;
9.3、光纤连接时,应按光纤排列顺序一一对应连接,并做好标识;
9.4、光纤连接操作中应防止损伤或折断光纤;
9.5、在光纤连接后应对光纤进行测试,且应符合产品技术文件的规定;
9.6、整个光纤熔接过程作业应连续完成,不得中断。(熔接属于专业操作,需用到专用设备)

评分

参与人数 1+10 收起 理由
王天泽 + 10 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

沙发
发表于 2016-12-12 14:14:42 | 只看该作者
在现场,有时一些距离较远,我们会使用光纤。
这个主要还是在通讯上面用到。


[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 王天泽 头上,王天泽 赚了 1 元. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-11-14 15:18 , Processed in 0.061778 second(s), 36 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表