签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 6991|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[求助] 福斯3200MD阀门定位器故障

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 75 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-12 10:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚值班的时候,现场有一台福斯的3200MD阀门定位器出现故障。
根据LED灯的指示是MPC激活模式。
资料上的解释是:表示最小信号关闭功能(MPC)处于激活状态。指令小于由用户设置小信号时的阀门关闭特征。这是所有阀门关闭的一种正常状况。出厂默认设置将在指令信号低于1%时启动该模式。

哪位师傅知道这个模式该怎么消除呢

评分

参与人数 1+3 收起 理由
王天泽 + 3 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

沙发
发表于 2016-12-12 14:19:36 | 只看该作者
MPC处于激活状态。指令小于由用户设置小信号时的阀门关闭特征。出厂默认设置将在指令信号低于1%时启动该模式。

那就是说,当1%时,这个就激活了。那么,如何消除这个呢。这个参数应该是可以进行修改的。
你可以改为一个负数,观察一下。
同时对于一些重要的阀门定位器中,你咨询一下福斯阀门定位器的技术人员。


回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 09:33 , Processed in 0.058153 second(s), 33 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表