签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 6917|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

[物位] 在考试中心碰见的一题 看看大家的解释

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 20 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-11 06:16:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 liusha 于 2016-12-11 06:19 编辑

1.如果浮球液位计的浮球破,则仪表输出最有可能的是( )
A.偏大
B.偏小
C.最大
D.任意值
2.热电阻所测温度偏低,则以下因素不大可能的是( )
A. 保护管内有金属屑、灰尘
B. 接线柱间集灰
C. 引出线接触不良
D. 热电阻短路
我的想法跟答案不太一致 想请教大家解释下。

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 124 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

推荐
发表于 2016-12-13 19:00:54 | 只看该作者
liusha 发表于 2016-12-13 18:46
天泽 让我放个我厂的浮球液位计 无奈我厂不让带通信工具 所以自己动手了 画了张

...

在这个图中,如果浮球破裂,也就是没有了浮力,那么,这个浮球的指示应该在它测量范围的最低点。

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

[发帖际遇]: 唐宋元明清 发帖时在路边捡到 3 元,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 20 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

推荐
 楼主| 发表于 2016-12-11 12:23:37 | 只看该作者
飘绵殇城 发表于 2016-12-11 10:30
BC,短路仪表显示偏低

不好意思第一道题 我给错选项了 考试中心的答案是最小  不过我感觉是偏小吧 第二题是c 正确
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 20 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

推荐
 楼主| 发表于 2016-12-11 16:12:04 | 只看该作者
王天泽 发表于 2016-12-11 15:21
原题是:
如果浮球液位计的浮球破,则仪表输出最有可能的是( )
A偏大;B最小;C偏小;D任意值

我疏忽了 把选项打错了

点评

是否已经理解了为什么选择最小?  详情 回复 发表于 2016-12-11 16:18
[发帖际遇]: liusha 发帖时在路边捡到 5 元,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 20 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

推荐
 楼主| 发表于 2016-12-11 12:21:47 | 只看该作者
本帖最后由 liusha 于 2016-12-11 12:23 编辑
江枫 发表于 2016-12-11 07:46
B,D不知道对不对?

不好意思第一道题 我给错选项了 考试中心的答案是最小  不过我感觉是偏小吧 第二题是c
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

推荐
发表于 2016-12-11 22:17:15 | 只看该作者
liusha 发表于 2016-12-11 16:14
我厂的浮球液位计都是水平安装的

是浮球液位计水平安装还是浮球液位开关水平安装?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 20 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

推荐
 楼主| 发表于 2016-12-11 16:14:03 | 只看该作者
王天泽 发表于 2016-12-11 15:25
结合下面这个结构图进行思考:

我厂的浮球液位计都是水平安装的

点评

是浮球液位计水平安装还是浮球液位开关水平安装?  详情 回复 发表于 2016-12-11 22:17
[发帖际遇]: liusha 发帖时在路边捡到 3 元,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

推荐
发表于 2016-12-11 15:21:47 | 只看该作者
原题是:
如果浮球液位计的浮球破,则仪表输出最有可能的是( )
A偏大;B最小;C偏小;D任意值

点评

我疏忽了 把选项打错了  详情 回复 发表于 2016-12-11 16:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

推荐
发表于 2016-12-11 16:18:30 | 只看该作者
liusha 发表于 2016-12-11 16:12
我疏忽了 把选项打错了

是否已经理解了为什么选择最小?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

推荐
发表于 2016-12-11 15:25:19 | 只看该作者
结合下面这个结构图进行思考:
浮球液位计结构图

点评

我厂的浮球液位计都是水平安装的  详情 回复 发表于 2016-12-11 16:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 630 天

连续签到: 4 天

[LV.9]以坛为家III

推荐
发表于 2016-12-12 08:14:39 | 只看该作者
浮球漏了将位于最下端,仪表指示最小
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 102 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

沙发
发表于 2016-12-11 07:46:07 来自手机 | 只看该作者
B,D不知道对不对?

点评

不好意思第一道题 我给错选项了 考试中心的答案是最小 不过我感觉是偏小吧 第二题你跟考试中心一样  详情 回复 发表于 2016-12-11 12:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 8 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

3#
发表于 2016-12-11 10:30:14 | 只看该作者
BC,短路仪表显示偏低

点评

不好意思第一道题 我给错选项了 考试中心的答案是最小 不过我感觉是偏小吧 第二题是c 正确  详情 回复 发表于 2016-12-11 12:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-5-1 07:14 , Processed in 0.064746 second(s), 40 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表