讨论
仪表类型: 现场仪表蒸汽伴热
型号: -
工况与被测介质: 蒸汽伴热,冷凝回水收集处理
在寒冷的冬季,在我们现场都有伴热,有的是蒸汽伴热,有的是使用的电伴热。
今天我们来看看这个蒸汽伴热。
现场使用的蒸汽伴热,随着伴热蒸汽温度的下降,会出现凝结水。
这个凝结水也存在着一定的温度,冬季,哪里有点热,天气稍微冷一点,就看见好似在冒蒸汽一样,不好看。
企业现在都要求节能减排呢。我们为何不把这个改造一下呢。
蒸汽伴热凝结水之前都是直接进下水沟了,那我们现在回收一下。
在现场增加凝结水管道,把这些收集起来。
收集起来的这些凝集水,也有点温度啊,我们再利用一下……
把这个回收管道接进伴热蒸汽管道吧,让它循环么。这里要防止倒流,我们增加个止回阀吧,这样就不倒流了啊。
完事了,整体思路:凝结水回收---(进)凝结水回收管---(再利用)接进伴热蒸汽管道。
搞定,我们为企业节能减排。
蒸汽伴热回收示例图
小伙伴们,这个思路不错吧!这样能实现吧!从中你受到了什么启发呢?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


评分

参与人数 1+5 收起 理由
gubai0348 + 5 不错的创意,但不惧可行性

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 5 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

沙发
发表于 2016-12-11 08:15:24 | 只看该作者

回帖奖励 +2

冷凝液回收改造想法不错,我也有见过,不过,冷凝液进伴热管道有些问题,对于位置较高伴热不利,伴热蒸汽温度也会降低。冷凝液可以经过处理进除氧系统,做水暖水,做循环水补水。

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 8 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

3#
发表于 2016-12-11 10:35:44 | 只看该作者

回帖奖励 +2

现在蒸汽伴热不都是进行冷凝液收集吗,一个蒸汽伴热分为进口和出口,进口为伴热分配站,直接连接伴热蒸汽管道,出口为收集站安装有疏水阀,有冷凝液了疏水阀打开将冷凝液收集,无冷凝液阀门不动作,减少蒸汽使用。这才是真正的节能减排。

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 飘绵殇城 头上,飘绵殇城 赚了 2 元. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

4#
发表于 2016-12-15 11:44:16 | 只看该作者

回帖奖励 +2

想法很好,但是,这里我要说但是,它回不回去,原因,动力不足。
介质流动需要动能,它的来源包括:压力差,密度差引起的压力差。
这个图示,我没看到压力差,所以它流不动。
节能最好的方法就是:物尽其用。如果排出的水温和伴热需要的温度基本接近,那么就够了。
出来的热水统一回收用于环境取暖之类即可。

评分

参与人数 1+6 收起 理由
王天泽 + 6 深入讨论!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 23:23 , Processed in 0.066504 second(s), 38 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表