对于铸铝的气体报警器,前后盖及丝堵经常因为氧化产生粉末导致打不开,最近改造报警器加装声光报警装置遇到了好多前后盖或者丝堵死住打不开的情况,针对这种情况请问大家是日常如何维护的?

评分

参与人数 1+3 收起 理由
王天泽 + 3 发起议题!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

签到天数: 124 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

发表于 2016-12-10 15:56:30 | 显示全部楼层
不管是现场气体报警检测器还是现场的四大参数仪表(温度仪表、流量仪表、压力仪表、物位仪表)
在这些仪表中,用的铝壳还是比较多的。
出现的一系列问题,无非就是现场的这个材质的、现场环境。
铝,在潮湿的空气中,会形成防止金属被腐蚀的氧化膜。
这个在现场是经常遇见的。
在仪表外壳为铝壳的情况下,我们要注意两个问题,一个是仪表盖安装时螺纹牙口未对正,出现了错牙,而作业人员未注意,一个劲的上,导致了下次拆卸时费力或不能拆卸的情况,这种情况出现后,仪表表壳就没用了。
一个是腐蚀的防护,在之前王天泽已经说了油膜。这个油膜的办法,在仪表盖上面使用的很好,操作的时候要细心,不要搞的到处都是油,以后不管是谁去现场维修这个表,看见一堆油都烦。在涂抹时,根据外牙螺纹的发方向涂抹一层(找个废旧的锯条),安装盖子的时候,先来回转几次,使之均匀。当油膜形成后,上紧仪表盖。要注意的是,这个油膜是会流失的,最好养成一个习惯,定期检查一下,这个检查也不是很频繁。



点评

受教了,谢谢  详情 回复 发表于 2018-4-26 13:56
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

发表于 2016-12-9 12:02:07 | 显示全部楼层
遇见这个情况,用毛刷或者刚刷,将形成的氧化铝粉末清扫干净,然后在螺纹处涂抹黄油,让形成一层油膜,可防止氧化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 97 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

 楼主| 发表于 2016-12-10 06:34:31 | 显示全部楼层
王天泽 发表于 2016-12-9 12:02
遇见这个情况,用毛刷或者刚刷,将形成的氧化铝粉末清扫干净,然后在螺纹处涂抹黄油,让形成一层油膜,可防 ...

嗯嗯,现在也是在抹黄油了
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

发表于 2018-4-15 22:13:16 | 显示全部楼层
最好抹一些专用的防腐油,德尔格报警仪的盖子螺纹上面自带这个东西,不小心经常会弄到手上面,灰色的东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 97 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

 楼主| 发表于 2018-4-26 13:56:58 | 显示全部楼层
唐宋元明清 发表于 2016-12-10 15:56
不管是现场气体报警检测器还是现场的四大参数仪表(温度仪表、流量仪表、压力仪表、物位仪表)
在这些仪表 ...

受教了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-11-26 23:24:02 | 显示全部楼层
抹上少量的油,注意防止沙子进入
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-3-28 18:06 , Processed in 0.063597 second(s), 37 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表