签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 6676|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[讨论] 对三取二联锁逻辑的表示

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-7 15:26:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在联锁逻辑里面,有好几种形式,那么,说到表决,我们都知道有一取一、二取一、二取二、三取二等等等。
对于术语的描述在SDEP-SPT-IN2002-2008安全仪表系统(SIS)技术规定如下:
N取X表决
由“N”个独立通道组成的安全仪表系统或部分安全仪表部分,其连接使其中的“X”个通道形成了安全功能的充分必要条件。
例如:2oo3(2 out of 3) 3取2。
在安全仪表系统相关标准中,如IEC61508、DIN V19250
逻辑单元结构的表示均为1oo1、1oo2、2oo3等,即为out of

在今早看到的一份关于(兰石化)乙烯装置压缩机控制油、润滑油联锁逻辑技改内容中,对于三取二使用3OO2表示。
兰石化乙烯装置控制油润滑油联锁逻辑
不知是手误出错,还是在兰石化就是这样表示的,哪位朋友清楚,还请指点。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 124 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

沙发
发表于 2016-12-7 22:38:55 | 只看该作者
3OO2应该是不正确的。
在有的设计中使用的是≥2表示
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 18:42 , Processed in 0.063814 second(s), 36 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表