签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 4716|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[讨论] 调节阀这种校验法对吗?

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 7 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-11-28 13:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在带阀门定位器的调节阀校验中,有人认为分两步校验:1、先校调节阀,使其接受20-100KPa的信号,并作全行程变化;
2、与定位器联校,要求定位器输出一定等于输入信号,并与调节阀行程成比例变化。
这种校验方法对吗?为什么



分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 75 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

沙发
发表于 2016-11-28 13:53:32 | 只看该作者
我们好像只校验阀门定位器,别的没见搞过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 7 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

3#
 楼主| 发表于 2016-11-28 15:23:33 | 只看该作者
这种校验法是不对。,也是没有必要的。
1:定位器与调节阀组成一闭合,已经形成一个整体,我们关心的是这个整体的输入与输出之间的关系,即调节器输出信号与阀杆行程之间的关系。至于中间某一处,如定位器的输出为多小,一般没有必要去考虑。
2:定位器的输出信号可以小到零,也可以大到气源压力,这完全取决于阀杆所受的不平衡力,要求它一定等于定位器的输入压力也是不对的。

评分

参与人数 1+5 收起 理由
唐宋元明清 + 5 分析的不错

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

4#
发表于 2016-11-28 22:23:56 | 只看该作者
1 现在的调节阀接收的不是20-100KPa的气源压力,这个压力是不足以确保阀门开启关闭的;
2 定位器输出的也不是20-100KPa。定位器是把标准的4-20mA电流信号转变成标准的气信号20-100KPa,然后再由定位器的气路将这一标准的气信号进行等比例放大压力和流量,最终输出到调节阀的气缸或者膜头。
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 西风6年 头上,西风6年 赚了 2 元. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 97 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

5#
发表于 2016-11-29 21:32:10 | 只看该作者
我们只有在排除故障时用两步检验
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 23 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

6#
发表于 2016-12-5 18:10:39 | 只看该作者
请问定位器的气路如何将标准的气信号等比例放大压力和流量?谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 10:19 , Processed in 0.060822 second(s), 33 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表