发表于 2016-11-29 21:37:58 | 只看该作者
lansenlin 发表于 2016-11-29 08:35
变送器如此频繁的损坏,感觉是有强电串入信号回路了。

同意

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 14 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

12#
发表于 2016-12-2 21:01:26 | 只看该作者

1、用信号源从现场送4~20mA信号时,供电电源是不是DCS提供的?
2、首先要排查电源是否有异常,比如现场可以随便换个压变啥的4~20mA表计接上去,看看表计是否能可靠工作

3、如果观测不出啥异常呢,,,那么烧板子?,除了电路搭的太臭呢,,,哥再想不出,有旁啥原因喽


      

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 24 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

13#
发表于 2016-12-3 14:56:28 | 只看该作者
是不是有感应电,强电把传感器烧了。

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分