也许你知道调节阀不能在小开度工作,也许你不知道调节阀不能在小开度工作。
但是你有没有想过,这个问题为何而提出呢?
今天我们来看调节阀为何不能在小开度工作。
在现场中使用的调节阀在小开度时存在着急剧的流阻、流速、压力等变化,由于这些变化,带来了:
流速最大,节流间隙最小,冲刷最厉害,严重影响调节阀的使用寿命。
[为何这样说:调节阀是一个局部阻力元件,等同于孔板。节流面积可以通过阀芯的移动来改变,那么,调节阀就是一个可变节流面积的阻力元件。对于调节阀的流量,我们知道对于不可压缩的流体,根据伯努利方程就可以得来。那么,上面的这段流速最大,间隙最小就可以理解了。]
急剧的流速、压力变化,斜率将产生正负变化,超过调节阀刚度时,调节阀稳定性变差,甚至产生严重振荡。
对+ft,产生跳跃关闭或跳跃启动,调节阀在这个开度内无法进行调节。
开度大,阀芯密封面离节流口远,有利于保护阀芯密封面,相反开度小,有损于阀芯密封面。
从阀结构上来看,有些阀门不适宜于小开度工作,如蝶阀小开度受力为“+”ft,产生跳跃关闭和启动。双座阀两个阀
芯球,一个处流开,一个处流闭,使小开度时的稳定性变差,易产生振荡。
|
|