在设计调节阀的入口和出口的配管时,谨慎的做法是把调节阀作为一个可变孔板来考虑。对管道孔板组合件的配管建议如下:
1、使入口配管能够达到最大限度的直管段长度,并与其它配管要求一致。经验的直管段长度是10~20倍管道直径。对于小管线这是容易做到的,但是一般公称通径大于125mm的管线就不可能做到。阀门入口直管段长度愈长,将得到愈好的阀门性能。
2、如果可能出口配管应有3~5倍管道直径的直管段。
3、阀门的入口直管段使得流体在稳定的压力下进入阀门。阀门所处的每一位置或者换句话说对于每个新孔板的开度,其稳定的入口压力将保证得到一个稳定的和可再现流量。
4、在典型布置图中,压力表的位置-在这个位置上,压力表指示一个稳定的、真实的压力,而不是压力头加上或减去速度头。这个速度头是由于不均匀流动曲线所引起的。就检查流体系统故障来说,上游和下游压力的精确测量实际上是特别重要的。对调节阀压力降的正确测量,加上观察阀门的位置就可判断这个阀的运转是否符合设计要求,或者是否由于内部有故障需要切断和修理。
5、压力调节阀的上游或下游取压点的位置一定要遵守上面的建议,保证检测精度和稳定压力,使其不受管件干扰的影响。
|
|