- UID
- 688
- 阅读权限
- 70
- 在线时间
- 小时
- 最后登录
- 1970-1-1
签到天数: 124 天 连续签到: 1 天 [LV.7]以坛为家I
|
DCS讨论
DCS品牌名称、版本号 : |
隔离式安全栅 |
装置描述(即DCS使用在生产什么产品的装置上) : |
隔离式安全栅 |
本帖最后由 唐宋元明清 于 2016-10-22 21:41 编辑
隔离式安全栅
隔离式安全栅要不要本安接地?
当故障发生时,由于隔离式安全栅内有可靠的隔离单元,它对地产生电势,但对地电流不可能从可靠隔离单元流向危险区,因此在安全栅的本安电路侧不需要专门本安接地,只要按照一般要求。
隔离式安全栅单点接地
利用屏蔽电缆的话,在现场仪表侧或控制室一侧把电缆屏蔽接地即可。
关于上面的隔离式安全栅的接地问题,你怎么理解?
欢迎大家提出您宝贵的意见与看法。
|
评分
-
查看全部评分
|