签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 4171|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[其它] 隔离式安全栅接地

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 124 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-10-22 21:40:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DCS讨论
DCS品牌名称、版本号 : 隔离式安全栅
装置描述(即DCS使用在生产什么产品的装置上) : 隔离式安全栅
本帖最后由 唐宋元明清 于 2016-10-22 21:41 编辑

隔离式安全栅
隔离式安全栅要不要本安接地
当故障发生时,由于隔离式安全栅内有可靠的隔离单元,它对地产生电势,但对地电流不可能从可靠隔离单元流向危险区,因此在安全栅的本安电路侧不需要专门本安接地,只要按照一般要求。
隔离式安全栅   
隔离式安全栅单点接地
利用屏蔽电缆的话,在现场仪表侧或控制室一侧把电缆屏蔽接地即可。
隔离式安全栅单点接地
关于上面的隔离式安全栅的接地问题,你怎么理解?
欢迎大家提出您宝贵的意见与看法。

评分

参与人数 1+5 收起 理由
王天泽 + 5 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

沙发
发表于 2016-10-22 21:49:38 | 只看该作者


1,从这两张图中,可以明确的看出,隔离式安全栅接地不需要进行本安接地。
2,对于单点接地,只要理解了什么是单点接地,就清楚了。
[发帖际遇]: 王天泽 发帖时在路边捡到 4 元,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-4-27 05:51 , Processed in 0.061013 second(s), 38 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表