签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 5813|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[物位] 想和大家讨论一下浮筒液位的校验液位和界位方法

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 4 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-1-16 20:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有很多人重复的问着同一个问题:浮筒液位计校验液位、界位、密度大于水的校验方法?
液位、界位、密度大于水的校验方法都有哪些呢?液位、界位、密度大于水的校验过程都有哪些步骤呢?液位、界位、密度大于水的校验方法过程中需要注意哪些细节呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

沙发
发表于 2016-1-18 09:27:55 | 只看该作者
浮筒原理很简单:里面沉筒遇到浮力上升,触动连接杆,浮筒头部感应到位移变化,从而输出4-20mA电流。具体调节方法如下,仅供参考,有错误请指正:
液位调节2步:1、浮筒无任何介质调零点,2、浮筒充满被测量介质调量程。此两步OK
界位调节2步:1、密度轻的充满浮筒调零点2、密度重的充满浮筒调量程。此两步OK
注意两点:1、一般是先调零点,后调量程。如果反过来,先调量程后调零点,有时容易线性不对应哦2、如果浮筒头质量好精度高即进口产品的话,会一次调节成功3、如果浮筒头精度不是很高,有些国产的(不是不支持国货,确实有的不行),有可能反复调几遍才精确哦。

评分

参与人数 2+14 收起 理由
懒虫工控 + 10 赞一个!
srdou + 4 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 4 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

3#
发表于 2016-1-18 12:50:46 | 只看该作者
举例:浮筒量程1m轻介质密度0.5,重介质密度1.2.用水代校,则零点1X0.5=0.5m,满量程1X1.2=1.2m
此时将水灌到0.5m处调整表头使输出为4mA。问题来了,浮筒高度只有1m我们没法把水灌到1.2m使输出20mA。这时我们可以找中间区间点校准。
用水代校实际行程为1.2m-0.5m=0.7m。行程的一半为0.7m*0.5%=0.35m。水校 0.5m+0.35m=0.85m。
此时我们灌水至 0.85米调整表头输出为12mA即可。当然我们也可以选择75%,25%等等其他中间区间点校准。

评分

参与人数 2+16 收起 理由
懒虫工控 + 10 很给力!
srdou + 6 水平了得!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-5-9 07:45 , Processed in 0.057974 second(s), 38 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表