签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 5850|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[压力] 双触点压力控制器都有哪家的

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 75 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-9-18 21:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讨论
仪表类型: -
型号: -
工况与被测介质:
在氨冰机上面,用的双触点的压力控制器经常是明明已经达到了设定,却没有输出。
这个问题在两台机子上出现过。
我们现场有4台冰机,准备对这个双触点压力控制器进行更换,哪位知道有做这个的国产的厂家,谢谢。
不知道大家有没有用过安徽天康的双触点压力控制器,这个如何呢?

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

沙发
发表于 2016-9-19 14:24:00 | 只看该作者
拿去给计量检定以下,输入标准压力,检查触点是否氧化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 14 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

3#
发表于 2016-9-20 09:36:00 | 只看该作者


用智能型压力控制器吧,双触点、多触点的,都有,,,还有两线指本安型的

智能型的,不存在触点氧化问题——因为触点是在真空腔内密封的,不接触环境大气

(18款)超可靠无零漂 智能压力开关、压力调节器.pdf (377.06 KB, 下载次数: 0)





评分

参与人数 2+6 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!
学习自控仪表 + 3 谢谢

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-11-15 06:46 , Processed in 0.074005 second(s), 43 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表