签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 2969|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[求助] 求ab梯形图画法

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 4 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-9-4 16:42:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 雪中悍刀行 于 2016-9-4 16:45 编辑

气动切断阀打开时间为2s,要求实现开限位保护
实现水泵2s脉冲启停控制,提供启动失败(5s未反馈)及停车报警;联锁投入时,若两台泵均未启动则优先启动1#泵,失败则启动2#泵,两台均启动失败时,联锁自动解除;运行中的泵跳车时启动备用泵,备用泵启动失败,联锁自动解除

图片1.png (277.23 KB, 下载次数: 67)

图片1.png
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 102 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

沙发
发表于 2016-9-4 20:28:33 | 只看该作者
是图中的M01和M02?

点评

两个泵都参与,一主一备,优先M01  详情 回复 发表于 2016-9-6 17:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

3#
发表于 2016-9-6 11:15:53 | 只看该作者
联锁投入时,若两台泵均未启动则优先启动1#泵,失败则启动2#泵,两台均启动失败时,联锁自动解除。

这个缺个检测信号(泵有没有启动,需要检测),如果说1#泵没有启动,启动2#泵是延时多少秒之后启动还是直接启动?

点评

检测在下位变量组态里面,延时都是一样的  详情 回复 发表于 2016-9-6 17:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 4 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

4#
 楼主| 发表于 2016-9-6 17:07:25 | 只看该作者

两个泵都参与,一主一备,优先M01
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 4 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

5#
 楼主| 发表于 2016-9-6 17:11:08 | 只看该作者
舞长安 发表于 2016-9-6 11:15
联锁投入时,若两台泵均未启动则优先启动1#泵,失败则启动2#泵,两台均启动失败时,联锁自动解除。

这个缺 ...

检测在下位变量组态里面,延时都是一样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

6#
发表于 2017-3-15 14:14:19 | 只看该作者
我听说目前大规模的PLC程序都已经不用梯形图了,还是用指令表。
不知道是不是这样
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-5-2 16:24 , Processed in 0.061443 second(s), 33 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表