[讨论] 气动切断阀的执行机构

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 102 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-9-2 10:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在现场大家看到的气动切断阀的执行机构多数是活塞式吧,有没有见过薄膜式的呢?
一般情况下,根据气动切断阀的要求,为了快速有效的切断,使用活塞式执行机构,其输出力矩大,响应速度快。
那么,气动切断阀的执行机构用薄膜式,这个又是为什么呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 4 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

沙发
发表于 2016-9-4 23:16:10 | 只看该作者
楼主想问的是:为什么气动切断阀执行机构不用薄膜式的吧?
就像楼主说的活塞式执行机构响应速度高。
阀门参数指标中都有全关时间和全开时间这个参数,通过观察这个参数你会发现薄膜执行机构的全开时间和全关时间都比气缸式的要慢,所以切断阀不会选择薄膜式的执行机构。