签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 3576|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[原创] 气动控制阀的处理小心得!值得分享!

[复制链接] |关注本帖
回帖奖励 2 元 回复本帖可获得 2 元奖励! 每人限 1 次

签到天数: 161 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-1-14 11:30:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       1.jpg
今天接到工艺生产车间技术员的电话,告诉我最近有一台控制阀经常打不开,有时需要开关10几次才能打开,关阀时动作比较利索、灵敏。他说已经跟仪表班组说过,现场也对气动阀进行检查和调试,告诉工艺技术员是电磁阀开关不灵活,气路脏了,需要更换,但目前暂时没有这种电磁阀。 于是,工艺技术员找到我这了,请我现场过去了解使用情况。与工艺人员一起看了气动阀的动作情况,确实是开动作很缓慢,而关动作比较灵活。当时现场正在生产使用中,不能对其进行操作,只能等到这台气控阀动作时观察一下动作情况,就这样观察了一会,我发现当气动阀打开时,发现其开阀对应的排气阀情况与关阀对应的排气阀排气声都不一样,开阀时排气声音比较小,而且排气有种堵的感觉,关阀时排气声音比较大,而且挺通畅的。我立马判断肯定是排气孔的铜帽堵了,然后把铜帽拧下来,再观察动作情况,果真与我判断一致,开阀动作相当灵活!    从上面的故障分析看来,这排气孔的铜帽使用周期长了,铜帽会出现氧化锈蚀,将细小的排气孔堵住或是排气不畅。这种铜帽会因周围环境腐蚀的程度不一样,需要定期更换。
    现场仪表的问题有时不要看得很复杂,从小处着手,分析其动作原理是什么,每个部件的作用是什么,每个部件的薄弱环节是什么。有了问题不要退缩,有时我们经常被一些很小的问题给难住,细心观察,锲而不舍的排查,我想任何问题都会找到原因,而且也会很容易的解决。假如上述问题草草判断原因,虽说问题也能解决,但不会是最佳的解决方法,本来10分钟的活,可能要等上一天、几天甚至几个月才能解决。虽说你问题是有了解决的方案,但绝对不是最佳的!一针见血的手段虽说不是最好,但绝对是最好用的手段!

评分

参与人数 2+11 收起 理由
懒虫工控 + 8 赞一个!
w1e3r5 + 3 赞一个!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持1 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-11-15 01:50 , Processed in 0.065820 second(s), 40 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表