签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 7623|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[其它] 你能区分一次仪表和二次仪表吗

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 102 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-8-26 10:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讨论
仪表类型: -
型号: -
工况与被测介质: -
我们经常在施工的时候,听到有人说一次仪表、二次仪表。
什么是一次仪表呢?什么又是二次仪表?
它们之间有什么区别呢?

评分

参与人数 1+2 收起 理由
gubai0348 + 2 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

沙发
发表于 2016-8-26 17:49:56 | 只看该作者
仪表工手册中对其有明确的解释,建议查看一下。

评分

参与人数 1+2 收起 理由
gubai0348 + 2 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 41 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

3#
发表于 2016-9-6 15:28:01 | 只看该作者
      一次仪表就是现场安装仪表,主要为测量变送单元和执行单元两类。一次仪表传输信号为4~20mA直流电流,由24V直流电源箱统一供电。
      二次仪表就是控制室内安装仪表,主要为转换单元类、调节单元类、运算单元类、显示单元类、给定单元类和辅助单元类。二次仪表之间运输信号为1~ 5V直流电压,由24V直流电源箱统一供电。
      一次仪表在自动检测、自动调节系统中,首先接触被测参数(如压力、差压、液位、流最、温度等),并将被测参数转换成可侧信号或标准信号,然后根据检测、调节系统的要求送入有关单元进行显示或调节。 一次仪表多数分散安装在现场。为了便于现场观察,某些一次仪表还具备显示被测参数的机构,但多数是将被测参数转换成标准输出信号送给显示仪表,由显示仪表进行指示、记录、报警或积算。所以显示仪表相对一次仪表而言又称为二次仪表,它一般集中安装在控制室的仪表盘上。使用时,要考虑一次仪表和二次仪表的适当配合

评分

参与人数 2+10 收起 理由
王天泽 + 6 热心助人!
gubai0348 + 4 帮助他人解答!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

4#
发表于 2016-9-6 19:41:27 | 只看该作者
简单来说:
一次表的 输入 端是 被测对象的。
二次表的 输入 是标准信号 。

评分

参与人数 1+4 收起 理由
王天泽 + 4 热心助人!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-23 05:47 , Processed in 0.060249 second(s), 33 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表