签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 13031|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

[流量] 看这个电磁流量计的安装

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 102 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-8-9 12:31:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讨论
仪表类型: 电磁流量计
型号: 横河电磁
工况与被测介质: -
本帖最后由 Dreamweaver 于 2016-8-9 14:47 编辑

我们经常会遇见电磁流量计,遇见电磁流量计的故障也是经常的。有没有遇见过由于电磁流量计安装而引起的故障呢?
电磁流量计的安装,大家都应该见过了
来看看下面这两张关于电磁流量计的安装:
安装 图1
这个电磁流量计安装的挺人性的,感谢安装师傅费心了。
电磁流量计安装 图2
这两个电磁流量计的测量,是否准确?为什么?


评分

参与人数 2+10 收起 理由
gubai0348 + 5 发起议题!
舞长安 + 5 图不错

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 160 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

推荐
发表于 2016-8-22 09:46:29 | 只看该作者
gubai0348 发表于 2016-8-10 08:07
那么怎么看电极的位置?

流量计表头朝上、检测管放地上竖着放,电极的位置就在测量管道水平中心线的两侧。没安装的时候你可以透过法兰孔看到两个金属点。

点评

谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-22 10:10

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

推荐
发表于 2016-8-10 01:11:20 来自手机 | 只看该作者
gubai0348 发表于 2016-8-9 20:16
第一个流向左→右
第二个流量左←右


这个不是流向问题,是电磁流量计电极的设置。
一般电极是在(电磁流量计正常放置时)3点、9点方向的位置设置的。
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 160 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

推荐
发表于 2016-8-23 19:09:00 | 只看该作者
舞长安 发表于 2016-8-22 12:25
图2不影响测量,但是这个安装是否存在问题?存在什么问题呢?

没什么问题吧。看着唯一的问题是太高,而且靠墙太近,接线和维护不方便。

点评

如果从结构进行考虑呢?  详情 回复 发表于 2016-8-23 21:23

评分

参与人数 1+2 收起 理由
gubai0348 + 2 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

推荐
发表于 2016-8-9 12:52:13 | 只看该作者
图一的安装,对于观看特别好,但是对于测量,就不准确。
由于电磁流量计的点击配置,在水平线上,这个安装,正好将电极放置在了最低位、最高位,这样的测量,能准确?

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

推荐
发表于 2016-8-22 10:10:22 | 只看该作者
凉快 发表于 2016-8-22 09:46
流量计表头朝上、检测管放地上竖着放,电极的位置就在测量管道水平中心线的两侧。没安装的时候你可以透过 ...

谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

推荐
发表于 2016-8-23 21:23:59 | 只看该作者
凉快 发表于 2016-8-23 19:09
没什么问题吧。看着唯一的问题是太高,而且靠墙太近,接线和维护不方便。 ...

如果从结构进行考虑呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

推荐
发表于 2016-8-22 12:25:45 | 只看该作者
凉快 发表于 2016-8-22 09:48
图二不影响测量

图2不影响测量,但是这个安装是否存在问题?存在什么问题呢?

点评

没什么问题吧。看着唯一的问题是太高,而且靠墙太近,接线和维护不方便。  详情 回复 发表于 2016-8-23 19:09

评分

参与人数 1+2 收起 理由
gubai0348 + 2 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

推荐
发表于 2016-8-18 10:34:50 | 只看该作者
北京铁强科技 发表于 2016-8-18 08:22
我觉得没有问题。不影响测量。

电极是如何配置的?不影响,为什么呢?

评分

参与人数 1+2 收起 理由
gubai0348 + 2 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 90 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

推荐
发表于 2016-8-20 13:50:15 | 只看该作者
电磁流量计是根据法拉第电磁感应原理测量的,所以图上的安装没有问题。

评分

参与人数 1+2 收起 理由
gubai0348 + 2 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

推荐
发表于 2016-8-9 20:16:40 | 只看该作者
第一个流向左→右
第二个流量左←右

是否需要异径偏心?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

5#
发表于 2016-8-10 08:07:10 | 只看该作者
那么怎么看电极的位置?

点评

流量计表头朝上、检测管放地上竖着放,电极的位置就在测量管道水平中心线的两侧。没安装的时候你可以透过法兰孔看到两个金属点。  详情 回复 发表于 2016-8-22 09:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 90 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

6#
发表于 2016-8-18 08:22:34 | 只看该作者
我觉得没有问题。不影响测量。

点评

电极是如何配置的?不影响,为什么呢?  详情 回复 发表于 2016-8-18 10:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 90 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

9#
发表于 2016-8-20 13:50:47 | 只看该作者
所以电磁流量计最怕的是强磁场的干扰

评分

参与人数 1+2 收起 理由
gubai0348 + 2 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 19:05 , Processed in 0.070003 second(s), 41 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表