[其它] 红外光电开关(PNP常开)查线接线

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 3 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-7-29 17:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一闸板阀,开到位和关到位各用一只24V红外光电开关(PNP常开、三线)检测,两只光电开关共六个线头与来自控制室的四个线头相接。现因故所有接线均被断开,且来自控制室的四根线不清楚各自作用,而来自光电开关的棕色线为+24V,蓝线为负,黑线为信号。在对控制盘内情况不了解的情况下,该如何查线接线呢?

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 102 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

沙发
发表于 2016-7-29 19:01:21 | 只看该作者
你是问PNP接线还是仪表盘呢?

点评

PNP光电开关接线  详情 回复 发表于 2016-8-24 12:16

评分

参与人数 1+2 收起 理由
gubai0348 + 2 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 102 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

3#
发表于 2016-7-30 00:28:57 来自手机 | 只看该作者
你有没有考虑采用短接的方式进行实验呢?

点评

短接可能将24VDC电源短路,因此未实验  详情 回复 发表于 2016-8-24 12:18

评分

参与人数 1+2 收起 理由
gubai0348 + 2 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

4#
发表于 2016-7-31 20:38:31 | 只看该作者
pnp型,电源1正1负,1信号。
两个光电可以并用一组电源,2个信号分离,因此plc端应该为 电源:正,负,信号开,信号关四根线。

pnp型,电源正与信号电平一致时导通,因此如能判断出电源负,则可以通过短接正极与信号线判断,出2根信号线。
电源正可以通过测电压确认。
电源负可以通过测回路测出。

点评

真心没看懂,我知道可以通过测电压确定电源负(一线与其他三线之间电压均为24VDC)  详情 回复 发表于 2016-8-24 16:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 3 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

5#
 楼主| 发表于 2016-8-24 12:16:39 | 只看该作者
Dreamweaver 发表于 2016-7-29 19:01
你是问PNP接线还是仪表盘呢?

PNP光电开关接线
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 3 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

6#
 楼主| 发表于 2016-8-24 12:18:42 | 只看该作者
Dreamweaver 发表于 2016-7-30 00:28
你有没有考虑采用短接的方式进行实验呢?

短接可能将24VDC电源短路,因此未实验
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 3 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

7#
 楼主| 发表于 2016-8-24 16:46:17 | 只看该作者
gubai0348 发表于 2016-7-31 20:38
pnp型,电源1正1负,1信号。
两个光电可以并用一组电源,2个信号分离,因此plc端应该为 电源:正,负,信号 ...

真心没看懂,我知道可以通过测电压确定电源负(一线与其他三线之间电压均为24VDC)

点评

不导通的时候,信号线是低电平的。  详情 回复 发表于 2016-8-25 10:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

8#
发表于 2016-8-25 10:34:14 | 只看该作者
坐看云起 发表于 2016-8-24 16:46
真心没看懂,我知道可以通过测电压确定电源负(一线与其他三线之间电压均为24VDC) ...

不导通的时候,信号线是低电平的。

点评

不导通的时候,电源+24V会通过负载将高电平赋予信号线  详情 回复 发表于 2016-8-30 19:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 3 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

9#
 楼主| 发表于 2016-8-30 19:55:37 | 只看该作者
gubai0348 发表于 2016-8-25 10:34
不导通的时候,信号线是低电平的。

不导通的时候,电源+24V会通过负载将高电平赋予信号线

点评

好吧,我错了!  详情 回复 发表于 2016-8-30 20:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

10#
发表于 2016-8-30 20:13:40 | 只看该作者
坐看云起 发表于 2016-8-30 19:55
不导通的时候,电源+24V会通过负载将高电平赋予信号线

好吧,我错了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-23 04:59 , Processed in 0.060618 second(s), 30 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表