签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 4026|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[其它] 仪表安装:穿线管与桥架

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 102 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-7-26 20:16:25 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在现场,看到一些安装:桥架在高位,电缆通过穿线管连接到仪表。
遇见下雨天,有的地方的桥架未盖住。
桥架内的水通过穿线管灌进了仪表内。
这样的情况,大家都是怎么处理的?

评分

参与人数 1+3 收起 理由
懒虫工控 + 3 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 233 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

沙发
发表于 2016-7-26 23:21:41 | 只看该作者
可以采取低位排放的方法,要根据现场具体情况。

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 102 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

3#
 楼主| 发表于 2016-7-27 00:33:02 来自手机 | 只看该作者
有的地方有设置在低位排放的。有的没有。平时也排查了,不知道这个还有没有别的方式呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

4#
发表于 2016-7-27 10:14:07 | 只看该作者
一个是低位排放,一个是格兰头。
低位排放这个就是后期如果有在桥架重新布线,未将盖板恢复原位,以及一些盖板脱扣的现场,在低位的排放,能有效的杜绝桥架中积水倒灌仪表的现象。但是这个存在一个问题,在现场遇见好多,施工的时候感觉接线麻烦,把密封胶圈都内有放在里面,导致了从低端排放到仪表接线端子这一块是通的。那么,现场有一些腐蚀气体的话,长期下来,会对仪表端子进行腐蚀。这个也是好多人在平常的工作中忽略的。
格兰头,现在的一些项目上,我们大多喜欢用格兰头,因为它方便。施工方便,效果也好。不足的地方就是线缆有一部分会裸露在外面。
可能大家会想到密封胶泥(防爆胶泥),我们在现场遇见的一些,不知道是质量原因还是怎么了,对防水好像是没有效果的,也没深究具体的原因,大家有兴趣的,可以试试。

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

5#
发表于 2016-7-27 20:28:20 | 只看该作者
桥架下部有排水口,在进仪表前打一个弯,这样进线口就不是最低点,就不会进水

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 23:20 , Processed in 0.059068 second(s), 29 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表