流量计跟调节阀的位置关系是什么?到底是调节阀在前还是流量计在前,调节阀很流量计距离多少合适?

评分

参与人数 1+2 收起 理由
王天泽 + 2 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

沙发
发表于 2016-7-24 09:27:23 | 只看该作者
上游下游均可,主要的考虑点是介质经过阀门后,流体的流动型态可能会发生变化。一般在现场,是把流量仪表安装在调节阀之前。
不同的流量计,要求未必相同,建议逐个分析。