签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 4013|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[流量] E+H电磁流量计安装后波动

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 8 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-7-6 20:45:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助
仪表类型: E+H电磁流量计
型号: -
工况与被测介质:
新建生产线安装的E+H电磁流量计,出现波动现象
目前尝试过多种方法(屏蔽、更换、检测水质)均无效果,各位大神多多出谋划策

趋势图

评分

参与人数 1+2 收起 理由
王天泽 + 2 请注意分区!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 233 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

沙发
发表于 2016-7-6 21:27:15 | 只看该作者
不知道这个波动每次持续的时间是多少?
如果持续的时间是和那短暂的,那应该是有电磁干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

3#
发表于 2016-7-6 21:38:44 | 只看该作者
本帖最后由 gubai0348 于 2016-7-6 21:54 编辑

根据曲线图显示,系统随机产生一个高位或者低位的 信号冲击。
那么这个干扰源来源有几个,1、信号传输与转换系统 ,即流量计出口到DCS系统产生,这个需要观察仪表 的 信号是否按干扰源的频次发生 ,如果发生,那么干扰源来自仪表,如果没有发生,或基本观察不到,则可判断干扰源来自传输 转换系统,再相应进行排查
2、如果是传感器问题,那么请观察1、电磁流量计在订货中要注意哪些参数,这个要检查是否符合选型的环境要求 ,2、根据电磁流量计的励磁方式,和罗斯蒙特8700系列电磁流量计所说的是否有他们所避讳的因素,3、根据 流量计的安装要求,确定是否符合流量计的 安装规范。
3、因此,在发出这样的问题,请提供你的初步检测数据,以便于其他人帮助你分析,而不是大家在这里猜测,因为根据这样的图,已经可以形成一篇硕士论文了。
4、如何提问的方法请参阅如何有效的提问?



评分

参与人数 1+6 收起 理由
王天泽 + 6 深入讨论!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 9 天

连续签到: 2 天

[LV.3]虫坛新人III

4#
发表于 2016-10-2 13:20:16 | 只看该作者
感觉还是受磁场干扰 可以用外夹式超声波比对一下

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-5-21 21:19 , Processed in 0.061236 second(s), 35 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表