[流量] 涡街流量计维护检修规程

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 124 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

发表于 2016-6-23 15:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论
仪表类型: 涡街
型号: -
工况与被测介质: -
1、零部件完整,符合技术要求,即:
(1)铭牌应清晰无误;
(2)零部件应完好齐全并规格化;
(3)紧固件不得松动;
(4)插接件应接触良好;
(5)端子接线应牢靠;
(6)可调件应处于可调位置;
(7)密封件应无泄漏。
2、运行正常,符合使用要求,即:
(1)运行时,仪表应达到规定的性能指标;
(2)正常工况下,仪表示值应在全量程的20%~80%;
3、设备及环境整齐、清洁,符合工作要求,即:
(1)整机应清洁,无锈蚀,漆层应平整、光亮、无脱落;
(2)仪表管线、线路敷设整齐,均要做固定安装;
(3)在仪表外壳的明显部位应有表示流体流向的永久性标志;
(4)管路、线路标号应齐全、清晰、准确。
4、技术资料齐全、准确,符合管理要求,即:
(1)说明书、合格证、入厂检定证书应齐全;
(2)运行记录、故障处理记录、校准记录、零部件更换记录应明确无误;
(3)系统原理图和接线图应完整、准确;
(4)仪表常数及其更改记录应齐全、准确;
(5)防爆型仪表生产厂必须有防爆鉴定机关颁发的防爆合格证;
(6)应有完整的累积器的设定(或编程)数据记录。   