空压机防喘振阀的紧急处理方案
运行时防喘振阀由于定位器或者执行机构故障导致阀门不动作或者阀门联锁打开,需要仪表进行检修时紧急操作步骤如下:
1、联系工艺人员,对现场工艺运行情况进行深入了解、现场进行初步检查;
2、工作票办理完成后,进行维护检修,机组运行时为保证气体的有效放空,阀门必须全开,这时阀门可切手动,对阀门进行小开度的检查,确认阀门执行机构的动作情况;
3、阀门气路及外部起源检查;
4、检查定位器工作信号是否正常;
5、检查联锁动作电磁阀工作情况,电磁阀线圈进行检查;
6、对阀门定位器进行检查时必须切手动,气路放大器、喷嘴、电子模块及气路附件进行检查,紧急情况下不能短时间查出原因时,可以临时更换阀门定位器(阀门定位器必须在之前调校正常),保证设备正常运行。