签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 3633|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[流量] 差压法流量测量故障分析

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 102 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-6-1 13:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讨论
仪表类型: -
型号: -
工况与被测介质: -
用于测量流量的导压管线,阀门组回路中,当正压侧阀门或导压管泄露时,仪表示值将()。
A.降低   B.升高   C.不变   D.不确定

请给出相关解释

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 8 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

沙发
发表于 2016-6-5 15:44:08 | 只看该作者
               A.降低
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 4 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

3#
发表于 2016-6-5 16:19:23 | 只看该作者
用于测量流量的导压管线、阀门组回路中,当正压侧阀门或导压管泄漏时,仪表指示偏低,当负压侧阀门或导压管泄漏时,仪表指示偏高;平衡阀泄漏时,仪表指示偏低,正压侧导压管全部堵死,负压侧畅通时,仪表指示跑零下。 还是根据P=ρgh,   △P=P正 - P负
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-5-9 06:57 , Processed in 0.066256 second(s), 32 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表