懒虫工控(旧)

标题: DeltaV系统无法打开历史趋势可能的原因有哪些? [打印本页]

作者: 娜娜    时间: 2016-5-30 21:24
标题: DeltaV系统无法打开历史趋势可能的原因有哪些?
DeltaV系统无法打开历史趋势可能的原因有哪些?
作者: 懒虫工控    时间: 2016-6-9 12:22
可能的情况如下:
1 该信号没有设置历史趋势;
2 在工艺画面上该信的数据连接有问题;

作者: lzwg    时间: 2016-9-20 16:50
OPC服务器级操作站选择错误
作者: celanese刘威    时间: 2016-10-24 22:05
首先要对需要做历史趋势的点做历史数据采集!然后在asign到对应的应用站!
另外就是Faceplate要选择和module相对应的!不然数据连接不到!
作者: lzwg    时间: 2016-10-25 15:44
OPC服务器选错
作者: lzwg    时间: 2016-10-25 15:44
lzwg 发表于 2016-10-25 15:44
OPC服务器选错

操作站选错也可能导致打不开

作者: tianyuww    时间: 2016-11-7 20:03
检查以上设置外,还要注意看Class设置的采样参数的个数,计算后的总数不能超过购买的license的总数。
作者: leon    时间: 2018-7-29 11:29
综合所有楼上就是可能的原因
作者: 东南    时间: 2018-11-28 19:41
OPC服务器级操作站选择错误
作者: bookbug    时间: 2019-4-16 13:19
历史趋势的数据采集设置是否正确;OPC站在线历史数据文件是否有错误;事件是否正确,网络是否顺畅都需检查