磁翻板遇见了干簧管,会怎么样呢。 想必大家在现场都见过这个: 你能说说它的原理吗? eg:测量原理、数据转换……

回复

wen6952417 发表于 2016-5-10 11:26:51
这种液位计叫做LB外挂式液位计,工作原理:变送器基于磁耦合原理工作,主要由传感器和转换器两部分构成,传感器内装有一组干簧管和精密电阻,当磁性液位计主导管内的浮子随液位变化上下移动时,位于液面处的干簧管依次接通使传感器的输出电阻值发生变化,接线盒内的转换电路模块将该阻值转换成4~20mA电流输出。   调校方法:  1) 用校正磁钢在液位计0刻度处吸住,或使液位计主导管内液位降至最低位,这时液位计面板 应指示0,变送器应输出4mA,如有偏差可调节变送器零位电位器使输出为4mA;  2) 使主导管内液位升至满度位置,调节变送器量程电位器使输出为20mA。   维护  变送器出现工作异常,首先应检查液位计面板是否正常指示,如果面板指示不正常,则需检查磁性浮子是否随液位上下浮动,以及液体是否正常进入主导管;其次可以检查传感器部分输出电阻是否正常:浮子在零位位置,传感器输出电阻应为0Ω,浮子向上移动,电阻应按照10Ω/10mm逐级递增变化,如测量范围2000mm,则传感器在满度时的输出电阻值为2000Ω;第三,在传感器输出电阻正常情况下,调节变送输出模块观察输出电流是否可以变化,否则可能需要更换变送输出模块。

评分

参与人数 1+6 收起 理由
王天泽 + 6 深入讨论!

查看全部评分

wen6952417 发表于 2016-5-10 11:17:03
北京铁强科技 发表于 2016-5-10 09:15
干簧管也叫磁簧开关,受到磁力会闭合或断开。磁翻板主体管内的磁性浮子上升到干簧管的位置,通过磁力影响干 ...

现在磁翻板都是4~20mA输出的,开关量的也。好多厂都是采用外挂式的检修也方便。
北京铁强科技 发表于 2016-5-10 09:15:36
干簧管也叫磁簧开关,受到磁力会闭合或断开。磁翻板主体管内的磁性浮子上升到干簧管的位置,通过磁力影响干簧管做出动作。与之相连的电路输出闭合或断开信号。

点评

现在磁翻板都是4~20mA输出的,开关量的也。好多厂都是采用外挂式的检修也方便。  详情 回复 发表于 2016-5-10 11:17
王天泽 发表于 2016-5-9 17:06:39
wen6952417 发表于 2016-5-9 12:49
现在好多厂用这个,知道怎么去排除故障 要说原理不知道咋个说了

仔细想想,这个是一个怎么样的原理
wen6952417 发表于 2016-5-9 12:49:49
   现在好多厂用这个,知道怎么去排除故障 要说原理不知道咋个说了

点评

仔细想想,这个是一个怎么样的原理  详情 回复 发表于 2016-5-9 17:06

评分

参与人数 1+1 收起 理由
王天泽 + 1 积极参与话题!

查看全部评分