发表于 2016-4-19 15:16:15 | 只看该作者
huoda1991 发表于 2016-4-19 14:22
也就是说可以实现塔顶温度、回流罐液位得到合理控制是吧。 用LIC50201传出的信号控制FV50201,TIC50105传 ...

是的,要保证最大采出量,温度与流量组成一个串级调节系统,液位与采出量组成一个均匀调节系统

点评

您所指的“温度与流量组成一个串级调节系统,液位与采出量组成一个均匀调节系统”是通过LIC50201与FV50202、TIC50105与FV50201之间建立控制回路实现还是LIC50201与FV50201、TIC50105与FV50202之间建立控制回路实现?  详情 回复 发表于 2016-4-19 15:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

12#
发表于 2016-4-19 15:17:30 | 只看该作者
huoda1991 发表于 2016-4-19 14:50
是我概念没搞清楚,多谢指正。
LIC50201与FV50202、TIC50105与FV50201之间的控制回路能有效控制塔顶温度 ...

这个是根据具体的工艺要求来确定的。

点评

非常感谢  详情 回复 发表于 2016-4-19 15:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 346 天

连续签到: 1 天

[LV.8]以坛为家II

13#
发表于 2016-4-19 15:19:10 | 只看该作者
联锁是不能滥用的,会影响塔的平衡

点评

非常感谢  详情 回复 发表于 2016-4-19 15:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 5 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

14#
 楼主| 发表于 2016-4-19 15:34:14 | 只看该作者
王天泽 发表于 2016-4-19 15:17
这个是根据具体的工艺要求来确定的。

非常感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 5 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

15#
 楼主| 发表于 2016-4-19 15:34:32 | 只看该作者
ghchengml 发表于 2016-4-19 15:19
联锁是不能滥用的,会影响塔的平衡

非常感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 5 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

16#
 楼主| 发表于 2016-4-19 15:38:02 | 只看该作者
本帖最后由 huoda1991 于 2016-4-19 15:58 编辑
ghchengml 发表于 2016-4-19 15:16
是的,要保证最大采出量,温度与流量组成一个串级调节系统,液位与采出量组成一个均匀调节系统 ...

您所指的“温度与流量组成一个串级调节系统,液位与采出量组成一个均匀调节系统”是通过LIC50201与FV50202、TIC50105与FV50201之间建立控制回路实现还是LIC50201与FV50201、TIC50105与FV50202之间建立控制回路实现?我认为LIC50201与FV50201、TIC50105与FV50202建立控制回路比较合理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 346 天

连续签到: 1 天

[LV.8]以坛为家II

17#
发表于 2016-4-19 16:14:59 | 只看该作者
是的,这样合理
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 233 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

18#
发表于 2016-4-20 00:03:33 | 只看该作者
      楼主:首先关于C-501的塔顶温度控制和D-501回流罐的液位控制方案,这两个控制方案属于经典控制方案,你可以去查阅一下其它精馏塔的的控制方案,基本上都是这么来控制的。
      我个人是这么理解的:由于温度属于纯滞后参数,流量这个参数不存在纯滞后。如果用精馏塔入口流量FI50202和塔顶温度TI50105组成组成串级回路来控制精馏塔的塔顶温度,会导致精馏塔塔顶温度TI50105波动比较大,原因就是流量FI50202变化快,温度TI50105变化慢,步调不一致,就无法控制;反之由回流线上的FI50201和TI50105来组成串级,回流线上的流量变化对精馏塔塔顶入口流量的变化是微小的,从而给了塔顶温度发生变化的时间,所以可以很好的稳住精馏塔塔顶的温度。
      而回流罐的液位,液位LI50201参数不存在纯滞后的特点,流量FI50202也不存在纯滞后问题;这两个参数步调一致,可以做到快速变化、快速稳定。如果采用FI50201和LI50201组成串级回路,就会导致FI50201的变化对LI50201影响很小,做不到及时调节的功能,将导致淹灌风险的发生。

点评

感谢您的回复,我在石油化工自动控设计手册上查到了精馏塔的典型控制案例,正在努力学习。  详情 回复 发表于 2016-4-25 18:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 5 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

19#
 楼主| 发表于 2016-4-25 18:18:14 | 只看该作者
懒虫 发表于 2016-4-20 00:03
楼主:首先关于C-501的塔顶温度控制和D-501回流罐的液位控制方案,这两个控制方案属于经典控制方案, ...

感谢您的回复,我在石油化工自动控设计手册上查到了精馏塔的典型控制案例,正在努力学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-5-18 08:53 , Processed in 0.058532 second(s), 27 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表