[求助] 最近公司ESD老实因为温度跳车

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 5 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

楼主
发表于 2016-1-2 10:31:41 | 显示全部楼层
你们是FSC还是SM啊?在QPP的属性里,它有个温度设置,如果温度超过这个范围就导致停车。

点评

没有到那个范围 就有一个qpp 停止了  详情 回复 发表于 2016-1-3 09:01

评分

参与人数 1+6 收起 理由
王天泽 + 6 积极参与!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 5 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

沙发
发表于 2016-1-3 09:05:47 | 显示全部楼层
那停止之后,有什么故障提示信息?

点评

[attachimg]69[/attachimg][attachimg]71[/attachimg] 这个是截图 不清楚的话可以看附件。 附件比较大 3m多 [attachimg]70[/attachimg][attachimg]70[/attachimg][attachimg]70[/attachimg][attachimg]70[/attach  详情 回复 发表于 2016-1-3 09:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 5 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

3#
发表于 2016-1-3 19:28:16 | 显示全部楼层
从你截图拉看,QPP停是因为temperature shutdown.error code是69,对应解释:Temperature inside CP reached minimum shutdownTemperature CP halted,也就是低温导致QPP停。对应处理措施:1) Check if fans are running    2) Check room temperature
建议你还是去hardware configuration界面下,controller properties中的temperature limits看看。如果你确认实际柜内温度正常,可以把low temperature shutdown最低设置为-20摄氏度。

点评