差压式流量计的工作原理:流量传感器(孔板、文丘里之类的差压件(节流件))-》流量变送器(差压变送器)-》流量结算仪(流量结算仪表或DCS系统)。
所以楼主的现场仪表端确切的说不准确:建议以流量变送器或者流量结算仪表(结算仪数显表或dcs)为称呼更为准确。
差压流量计的开方运算是在流量结算仪中进行的。如果现场有流量结算仪的,现场流量结算仪内部进行开方运算,如果现场没有流量结算仪,只有流量变送器(差压变送器),则送入DCS内或其他系统具有流量结算功能的系统内,首先进行流量信号的百分比开方运算,再乘以量程,形成对应的流量。对于密度变化影响测量的,还要再乘以实际密度与设计密度比值的开方。密度的计算按介质对应的温度压力关系计算。

评分

参与人数 1+6 收起 理由
懒虫工控 + 6 深入讨论!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

沙发
发表于 2016-4-9 21:19:46 | 显示全部楼层
呃,刚才回忆了下,据我所知,有部分差压变送器也可以直接输出开方信号(川仪的pds差压变送器),因此也可以说部分流量变送器也具备开方功能。
因此也不能武断的说开方只能在流量结算仪中进行。
具体使用的时候建议根据实际情况判断开方的位置,但密度补偿只能在流量结算仪中进行,而且密度补偿的时候请大家一定要搞清楚(与厂家咨询好)有些密度补偿需要开方(差压式流量计),有些是不用开方的(涡街式流量计),如果流量结算仪的密度开方使用错误会引起测量偏差。

根据我与中控的交流情况,中控的dcs模块中有两个过热蒸汽温压补偿模块,其中ex开头的就是带密度开方运算的,而com开头的则是不带密度开方运算的。