[流量] 差压流量变送器五阀组正确的投运和停运步骤是什么?

  [复制链接] |关注本帖

签到天数: 9 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

楼主
发表于 2016-11-2 10:42:03 | 显示全部楼层
仪表工必须课程
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 9 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

沙发
发表于 2017-3-15 16:50:15 | 显示全部楼层
5阀组和3阀组多了2个排污,记住3阀组的开关顺序就行:
  开顺序:开平衡,开正压,关平衡,开负压;
  关顺序按开的顺序反着来就行,所以只用记住开的顺序就行了。个人理解!