签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 46784|回复: 52
打印 上一主题 下一主题

[流量] 差压流量变送器五阀组正确的投运和停运步骤是什么?

  [复制链接] |关注本帖

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

楼主
发表于 2016-3-16 15:22:22 | 显示全部楼层


由高、低压、平衡阀和两个校验(排污)阀组成的,我们称之为五阀组;没有两个校验(排污)阀的阀组,我们称之为三阀组。


五阀组-00.jpg        五阀组-01.jpg
1、低压(负压)侧的操作阀门
2、高压(正压)侧的操作阀门
3、测量室的平衡阀门                 
4、低压(负压)侧的排气排液阀门
5、高压(正压)侧的排气排液阀门


阀组投运:   
①、打开平衡阀门(3);【保证正负压室的压力均衡,避免膜片单向过载。】
②、打开负压侧的取样阀门(1);【把测量的介质引入正、负压室。】  
③、打开负压侧的排气排液阀门(4);【排除导压管内的空气。介质若是液体,以液体流出时关闭此阀门。若是气体以排气20s左右为宜,关闭此阀门。】
④、关闭负压侧的取样阀门(1);【阻断负压侧的介质流入正、负压室。】
⑤、打开正压侧的取样阀门(2);【把测量的介质引入正、负压室。 】
⑥、打开正压侧的排气排液阀门(5);【排除导压管内的空气,参看步骤③】  
⑦、关闭平衡阀门(3);【此时仪表测量室的压力几乎为0。】  
⑧、打开负压测得取样阀门(1);【引入负压侧的测量介质到仪表的负压测量室。】  
至此阀组投入正常运行。   

特别注意:  
蒸汽测量时在仪表正常投入运行之后,不要马上进行零点校正,需要等待一段时间后在进行校正工作。【原因是冷凝液不平衡】



其它样式的五阀组:
五阀组02.jpg

五阀组03.jpg

点评

步骤2,3,4的意义是什么  详情 回复 发表于 2019-4-14 08:42
楼主分析的很好,谢谢分享,学习了  详情 回复 发表于 2019-1-8 00:03
很详细 有上我学习了  详情 回复 发表于 2016-5-9 12:44
很详细啊  详情 回复 发表于 2016-4-13 12:00
很详细,学习了谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-28 10:57

评分

参与人数 2+6 收起 理由
gubai0348 + 3 帮助他人解答!
15869335560 + 3 原创内容,点赞!